Téma: přeregulace OS při výměně radiátorů

21.6. 2012 13:51
Ovlivní výměna radiátorů nastavení otopné soustavy? Je nutná deregulace?
pan Jedlička
Pokud při výměně použijeme stejný typ a velikost těles, přednastavení ventilu tělesa se nemění a nemá to další vliv na topnou soustavu. Při výměně otopných těles za tělesa jiné konstrukce se i při zachování stejné připojovací dimenze a ventilu bude měnit hydraulický odpor tělesa, proto je třeba přednastavení ventilu tělesa, případně i celé soustavy topné znovu posoudit.