Téma: Dokončení díla

15.7. 2012 16:31
Na základě SoD byla provedena celková rekonstrukce výtahu, který firma předávacím protokolem ve sjednaném termínu předala. Po několika měsících se zjistilo, že výtahová šachta je zatopena vodou, protože v šachtě nebyl vybudován keson, i když ve stavební dokumentaci je uveden. Po téměř roce od předání díla keson dodatečně firma instalovala. Jde o odstranění závad, či provedení nedodělku (názor firmy), nebo o pozdní dokončení stavby opožděnou instalací podstatné části díla, bez které výtah nemůže dlouhodobě bezpečně sloužit (názor SVJ)? Prosím o odpověď - děkuji.
Ing. Jan Neugebauer - předseda SVJ
Dobrý den, tento problém není úplně jednoznačný. Dodavatelská firma s SVJ uzavřela smlouvu o dílo na dodání výtahu. V technické správě by měly být napsány požadavky na šachtu, která je podle našich zkušeností nejčastěji kopírována normou - teplota 5-40°C, zabránění proniknutí vlhkosti/vody do šachty. Standardně keson není součástí dodávky výtahu, pokud tedy výtahářská firma měla keson vybudovat, musí být uveden i ve smlouvě o dílo. O opožděnou instalaci podstatné části díla, bez které výtah nemůže dlouhodobě bezpečně sloužit by tedy šlo, pokud by se jednalo o situaci, kdy by vybudování kesonu bylo součástí smlouvy o dílo. Doporučuji Vám důkladně si postudovat všechny dostupné dokumenty, popřípadě se obrátit na právního specialistu.